登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:plc 跨网段通讯

点击:2890 回复:8

两个1756plc带以太网模块1756_en2t。配的两个网管型交换机stratix 5700如何跨网段通讯,假如一个系统网断是19.168.0.x另外一个网断是 192 .168. 1.x。两个plc如何实现数据交换。
附件 20171117_080423.jpg
17-11-17 08:41

引用 axiang336 在 2017/11/17 8:41:55 发言【内容省略】

这个问题,对于IT行业的技术人员来说,非常简单,添加路由器,设置网关,子网掩码的参数即可。
17-11-17 08:48
增加路由器是比较好的方案
17-11-17 08:49
也只有增加路由器这一条出路了。在路由器内的路由表里面,添加两个IP地址的数据,即可解决所有问题:
192.168.0.1   255.255.255.255【网关】
192.168.0.0   255.255.248.0【255.255.248.0的网段可以有2048-2=2046(2的11次方)台机器,网段范围是:192.168.0.1~192.168.7.1】
17-11-17 09:02
如果你的系统有PC后台,应该也可以配置路由服务
17-11-17 12:55
为什么要跨网段?
做到一个网段里面不能实现??
17-11-17 15:26
是两个子系统,要求不在同一个网段,就好像一个车间A,一个车间B;刚刚百度了下,好像说三层的网管型交换机带部分路由功能;而这个交换机就带有路由的功能,需在VLAN中设置,可AB的资料全部是英文的,得慢慢摸索了。
最后修改:2017/11/17 18:57:01
17-11-17 18:42
用三层交换机配置路由就可以 不需要路由器
17-11-17 20:12
子网掩码255.255.0.0就可以,然后用消费生产标签
18-01-20 00:25

工控新闻

更多新闻资讯