主题:SM331的信号接线问题
点击:1376 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
一块SM331的卡建,订货号6es7-7kf02-0ab0。把量程卡的位置打到C档,设置4线制电流。现场是二线制变送器,我可以给她外部配电,串入信号中吗?就是电源+接仪表+,电源-与信号-短接,信号+接到仪表-。这样行得通吗?
17-11-15 16:40
1楼
编辑
引用
管理
limassol
接法是对的
17-11-15 17:59
2楼
编辑
引用
管理
346953791
接法看着没有错。为什么不设成对应的两线制??