主题:【话题】昆仑通态控制smart,一会管用,一会不管用(20171116)
点击:1004 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
429141274
今天自己学习着做MCGS,型号是1061Ti。控制西门子200smart,CPUSR30。用的网线传输,触摸屏ip和PLC的ip都设置了。现在的情况是,一会能控制,一会不能控制,实在不知道是哪里出了问题,望各位师傅能指导指导,谢谢
最后修改:
2017/11/17 9:20:16
17-11-15 15:21
1楼
编辑
引用
管理
goldage
你都不说不能控制时候的现象是怎样,谁知道怎样分析啊,上个图呗
17-11-15 22:05
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我在改造拆回来一个200smart60点的CPU,用MCGS连接没有问题呀
17-11-15 23:16
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
是不是楼主用到了没有定义的变量??
这样屏可能会出现连接问题
17-11-15 23:17
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
接过台mcgs和smart的配合,也是网络连接,没出现过这种情况。既然好使过那就从通讯部分查起,看看设置的参数和帮助中是否一直,端口是否是102,然后就是直接相连的网线还是通过交换机,总之就是软硬结合着查,肯定能找到问题所在。
17-11-16 08:23
5楼
编辑
引用
管理
429141274
哈哈,我查出来原因了,谢谢各位的回复,原因就是我没有把PLC设置成开机进入Run模式,所以...再次感谢各位的回复