主题:机床工作灯一进水就烧,工作灯一烧就烧控制变压器
点击:1954 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
514076529
工作灯是220V 16W的,变压器是150VA的【380V变220V】,工作灯的保险丝是2A的,变压器另外还要给散热风扇,油泵,接触器提供电源,有即使灯进水烧了 也不至于烧变压器的解决办法吗?
17-11-09 17:44
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
有呀:你多加一个变压器就啥都好了
17-11-09 18:21
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
第一你工作灯保险丝太大了,变压器容量150va,怎么保护?变压器输出加个1a保险丝都不一定能保护好变压器……
17-11-09 18:39
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
514076529
在 2017/11/9 17:44:51 发言
【内容省略】
220V16W的工作灯用2A的保险丝啊?
17-11-09 18:40
4楼
编辑
引用
管理
514076529
貌似没有0.07A的保险丝吧
17-11-09 18:51
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
为什么不想办法解决进水问题?
你这治标不治本怎么行?
17-11-09 19:10
6楼
编辑
引用
管理
514076529
先治标再治本吧
17-11-09 19:43
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0.1A 0.2A的保险丝总有吧?给灯单个加保险丝;
17-11-09 19:55
8楼
编辑
引用
管理
lliu1978
220v150va的变压器 额定电流还不到1A 2A的保险肯定烧啊!
17-11-09 20:15
9楼
编辑
引用
管理
05527833
装个欠压继电器,并在灯一起试试
17-11-09 20:38