登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:AB700变频器IO模块

点击:782 回复:2

IO模块的输出设定是4-20ma,频率给到20HZ后!测量只有10ma信号反馈!后来频率给到50hz后依然是只有10ma的反馈!!在测量是发现有一个反馈线接地了!但是九台风机都是的反馈都有接地!!其他的就好着呢!!并且这台变频器还影响到旁边的变频器也出现了这种问题!!
17-11-08 00:30
参考线可能和屏蔽线哪个地方连了,要仔细检测一番
17-11-08 10:20
我在4-20ma的电路测量了一下!!有10v电压!!而正常的变频器我测量了是5v电压!!
17-11-08 12:38

工控新闻

更多新闻资讯