主题:OMRON报警问题
点击:2422 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
liaozhiming
OMRON
编程软件:Cx_programmer2.0
PLC型号:CPM2A
下传时报警:UM保护
在这种上载可以,指全为NOP
通讯电缆端口:22
请问什么问题?
05-07-20 20:30
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
UM保护
05-07-20 21:02
2楼
编辑
引用
管理
sunchang1992
大概跟有密码保护有关
05-07-20 23:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序被保护了;
先释放密码后再上载;
05-07-21 10:52