主题:三菱Q系列问题?
点击:1653 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
云伴风回转
首次接触Q系列,看了几天其他手册,头疼,可能还没找到重点。
想问下:
MOV U0\G1794 K4X1020
MOV K4X1020 D55
这个 X1020 不是输入开关量吗?怎么还能把值MOV给寄存器 D 呢?还有K4X1020代表的是啥?
17-11-07 09:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;K1代表4位,那么K4也就16位;
K4X1020代表X1020开始的16位二进制数;
17-11-07 09:36
2楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
X1020~X1035吗?
17-11-07 09:42
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Q是16进制,X1020~X102F;
17-11-07 09:45
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个问题可以不算Q的问题,在FX里面就有用位元件进行组合操作,对应字元件的。
1个数据寄存器对应16位的二进制。
17-11-07 09:52
5楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
知道了,谢谢啊!
17-11-07 10:01
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是M1020,那么K4M1020对应M1020~1035;
如果是FX系列,8进制,K4X10对应X10~X27。
17-11-07 10:35
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该是Q系列的D-Net手册对吧,楼主研究三菱的D-Net网络了
17-11-07 11:30
8楼
编辑
引用
管理
yecao2003
数据表述问题,理解了就很好懂了。
17-11-08 09:24
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
正如楼主所说,还没有看到点子上
手册内容很多,看着就头疼,不如实际写程序,模拟运行下
17-11-08 15:48