主题:EM277的问题
点击:807 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
STEP中添加EM277,里面有各种型号的模块(1字节入1字节出.....),这是如何去选择自己需要的模块。我现在的200PLC中既有开关量,又有模拟量,应该选择何种的EM277?
最后修改:
2017/11/7 9:09:03
17-11-07 09:08
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
与你200PLC中开关量,模拟量无关,只与你交换数据量有关,主站与200交换数据,读、写数据量均大于1个字节,你选1字节入1字节出就不行。
17-11-07 09:43
2楼
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
那我选择最大的32入32出就好了吧
17-11-07 12:48
3楼
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
是不是还得把200所有要交换的数据放在V存储区
17-11-07 12:49
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
是的。
17-11-07 13:19
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
是的。200媏只需要将交换的数据存在开辟的V区,设置好EM277的站号,不用做逻辑,剩下来的事情都是主站的事情。
17-11-07 13:21
6楼
编辑
引用
管理
qjj740210
这个你随便网上搜搜,300与200通过EM277通讯的程序例子很多,参考一下自己实际做很容易。
17-11-07 13:22
7楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
这块技术要学习