主题:7.5kw佳乐变频器炸机了
点击:1343 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
贺占雄
各位大师,我有一台7.5kw家乐的机器模块炸了,我把模块拆了,准备上电检查开关电源和驱动,可一上电就显示LTE电流检测电路故障,这个故障跟我没装上模块有关吗?
17-11-04 17:47
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电流检测得封上。
17-11-05 08:34
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
拆了模块通常会报故障的
17-11-05 12:31
3楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
厉害啊,楼主在国企吗?私人小企业一般不会让你捣鼓这些搞不定的东西。
17-11-06 14:29
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
已经把模块拆了,报什么信息还重要吗?直接检测自己关心的东西就可以了。爱报什么就别理会了吧?
17-11-06 14:34
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
拆模块,是维修检测驱动电路的正常与否,只有封住保护,机器才能启动啊,才有信号
17-11-06 16:06
6楼
编辑
引用
管理
zhengchang
没信号肯定报警才对