主题:维纶触摸屏报警记录断电保存功能

点击:8116 回复:3

想请教下各位大神,我用维纶触摸屏做的报警记录断电保持功能,我设置的好的是保存7天,可是实际只能保存几个小时,是哪里出问题了呢?
17-10-30 11:08
你设置画面截图上来,保存地址不一样吧!
还有存储器容量大小,现在的触摸屏存储器应该还是大的!
楼主用哪个型号呢?
最后修改:2017/10/30 11:48:55
17-10-30 11:46
用历史报警记录,天数7天,保存在Rw元件,赋值7
17-10-30 13:55
不是丢失  是延时啊  哥们儿