主题:三菱FX5U SD5500

点击:8281 回复:6

请叫大人一个问题!!!三菱FX5U的!!我想把X轴的位置寄存器SD5500清除!!!我赋值用mov没用!!!
17-10-29 00:20
没玩过5U的,
17-10-29 06:05
DMOV呢
17-10-29 06:46
5U定位手册中说明了用HCMOV或DHCMOV指令。
17-10-29 08:31
好像有个清除输出标志位  你把它加上去ON时 再试试
17-10-29 16:23
这个问题,我在现场有碰到过,确实是用HCMOV或DHCMOV指令,可以清0。
17-11-02 10:52
要用DHCMOV指令