主题:定位启动

点击:609 回复:2

三菱Q系列定位模块QD75D4,假如起始IO地址为0,则定位启动信号是y10 y11 y12 y13,那假如IO起始地址为10呢,地位启动信号是y多少?
17-10-28 20:54
加上模块的起始地址,如果起始地址为10,模块占用的地址就是10-3F,那定位启动信号就是Y20 Y21 Y22 Y23
17-10-28 22:14
谢谢!