主题:用西门子S7-200 SMART PLC EM AR04(4AI RTD)模拟量输入模块做温度采集

点击:24863 回复:13

用西门子S7-200 SMART PLC EM AR04(4AI RTD)模拟量输入模块做温度采集,温度传感器是PT100的,下图程序,大神帮小弟看看,指点一下,感激不尽。
附件 mmexport1509000460436.jpg
附件 mmexport1509000451209.jpg
附件 mmexport1509000456259.jpg
附件 mmexport1509000466758.jpg
17-10-26 14:56
你这样处理也没什么问题的。这个模块采集的温度就是0.1度精度
17-10-26 19:35
是这样做的
17-10-26 21:55
如果是pt200的传感器就除以20对吗?
17-10-27 12:45
都是除以10,硬件组态选择跟实际相符的传感器类型
17-10-27 13:31
谢谢,表情
17-10-27 20:09
写个公共子程序调用就行了,要是有20个采集点还要写20个同样的程序啊
17-10-30 10:58
如果热电阻温度范围是-40--120,这样做行吗?
18-10-03 11:19
附件 1538536651(1).jpg
最后修改:2018/10/3 11:22:50
18-10-03 11:21
请问3线的PT100热敏传感器怎么接EN AR04模块,我不懂怎么接线能教教我吗
19-04-13 12:03

上一页下一页