主题:2AD特殊模块好坏测试问题

点击:830 回复:8

自学的,我是根据手册上写的程序,输入点改成了X6X7,写入是2n48的主机,打开主机开关,然后调试诊断,也接通了X6和X7一下,诊断页面显示无错误,是不是说明这个模块是好的?还是需要2AD再接线
17-10-22 10:58
附件 QQ图片20171022105817.jpg
17-10-22 10:58
呵呵;AD模块,那么你需要给模块模拟信号接上,看对应的转换值是否符合;
17-10-22 11:01
模拟量模块不接入模拟量信号监视内部数据(模块也许需要程序矫正),怎么知道模块好坏??
17-10-22 11:10
按2楼说的就行,我都是这样做的
17-10-22 15:27
好的
17-10-22 21:40
如果你有D/A模块就更好,用D/A的输出电压/电流接到A/D上测试;
最后修改:2017/10/23 10:40:45
17-10-23 08:25
DA的有
17-10-24 11:58
2AD的模块,编程有一点点的小繁琐