主题:请教怎么使用OMRON定时器?
点击:2360 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
gk_0
第一条这样使用,错误何在?
第二条使用固定值,正常。
17-10-21 08:39
1楼
编辑
引用
管理
ymxu
TIM的定时值必须是BCD,所以它的定时值不能大于9999(bcd),你这里D0的值肯定大于9999(bcd),推荐使用TIMX(二进制)
17-10-21 11:53
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
非常感谢指教
17-10-21 18:19
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
ymxu
在 2017/10/21 11:53:40 发言
【内容省略】
说对了一部分,TIM指令要求设定值是BCD码,出现错误是因为D0里的值不是BCD.
17-10-21 18:53
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
正解,已经试验过,谢谢,让我少走弯路
17-10-21 19:37
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
是不是连接了触摸屏?
D0的值是触摸屏设定的呢??
17-10-22 13:01
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
这是初次使用CP1E,又没做内存初始化的通病。
由次经历,你该清楚,安装电池的必要性。
17-10-22 22:27
7楼
编辑
引用
管理
yecao2003
格式不对。
17-10-23 08:45
8楼
编辑
引用
管理
木木北
如果你想都使用D,PLC属性里面有一个以二进制执行计数器计时器的选择
17-10-23 08:54
9楼
编辑
引用
管理
木木北
或者在寄存器前面加@
17-10-23 09:05