登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:如何将编好的程序嵌入plc
点击:747 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1120924021
我们现在开发了一款新的程序,现场使用的wincc7.0,不支持dee了。各位大佬我能不能将我的软件做成控件嵌入到wincc中操作,或者wincc可以读取软件的变量且可以进行控制。
17-10-20 10:19
1楼
编辑
引用
管理
好小伙儿一枚
是不是考虑wincc中的变量 和PLC中的变量名称用的一直 再加通讯协议 不就能读到变量了?
17-10-20 11:19
2楼
编辑
引用
管理
1120924021
我软件读的是莱宾格打印机的参数,想让wincc能读取到且能更改
17-10-20 13:18
工控新闻
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
推动企业从“制造”转向“智造”
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
更多新闻资讯