主题:伟创变频器的故障
点击:2866 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2567503916
模块坏了,去掉模块,通整流电,显示5C是什么意思。
17-10-20 09:46
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
可能是模块检测,检测不到模块而已,查看说明书
17-10-20 10:55
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
可能电流检测信号没有进去,它的电流检测是怎样检测的?
17-10-20 14:28
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
电流检测,就找传感器。
17-10-21 10:03
4楼
编辑
引用
管理
牧武
找几本咸工的书多看看,还有你有些马虎,把‘SC’都看成了‘5C’,这对于电路板维修,特别是新模块更换来讲都是大大的危险哈!
17-10-21 14:23
5楼
编辑
引用
管理
2567503916
不好意思,维修不久,罪过了
17-10-24 17:35