主题:【话题】控制电路零火小问题!(20171019)
点击:1679 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
经常见到按下启动停止或者其他按钮时,所有的指示灯都跟着闪一下,或者某个指示灯亮了后其他所有的指示灯微亮。
我觉得是零线的问题,如何解决这种问题? 还是变压器系统的问题?
最后修改:
2017/10/20 9:09:11
17-10-17 21:04
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
感觉是感应电的问题,尝试使用两个独立的触点控制两根供电线路解决问题。
17-10-17 22:08
2楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
cfg168
在 2017/10/17 22:08:31 发言
【内容省略】
表示赞同
17-10-18 07:20
3楼
编辑
引用
管理
szhenlong
此种现象多见于380v控制回路中。
17-10-18 07:43
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种灯是不是LED灯?
用中间继电器可以彻底解决
17-10-18 08:22
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这种问题也曾经遇到过 ,把电源的正负极电源对调试试呢?
17-10-18 08:25
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
常用的LED指示灯好像都有这个毛病。
17-10-18 08:41
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
是不是用零线在控制?
17-10-18 10:11
8楼
编辑
引用
管理
yecao2003
感应电居多。
17-10-19 08:48
9楼
编辑
引用
管理
秀空
24V的也有碰到过。