主题:一台37KW的直流电机,用125A的直流调速器,进线端电抗器选多大的?
点击:2180 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
857362369
第一次用直流调速器,手上资料不全,直流电机是37KW的,本来我是想用90A的直流调速器,现在选择大一款的直流调速器125A的,那么电抗器要怎么选啊?
17-10-17 13:05
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直流控制器进线电抗器分为两种:
2%压降的,用于单象限控制(只能电动,没发电);
4%压降的,用于四象限系统(即可电动也可发电)。
电流既可以按装置的额定电流选,也可以按实际使用的电流选。比如电机的额定电流。注意,这里是直流控制,所以要换算到交流侧的线电流。有公式的。查三相桥式整流电路的计算公式。这里不再赘述。
最后修改:
2017/10/19 15:01:07
17-10-17 20:56
2楼
编辑
引用
管理
goldage
每个正规出厂的直流驱动都会附带一本手册,上面有非常详细的选型表格,看看吧,当然资料不全的旧机和冒牌机例外
17-10-17 21:21
3楼
编辑
引用
管理
857362369
好的,谢谢已解决
17-10-20 08:44
4楼
编辑
引用
管理
857362369
就是因为手上没这个资料,要选型,后来问了供应商就ok了
17-10-20 08:45
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,有关传动装置的进线电抗器,我从来都不计算,直接把电压等级和使用的电流值告诉电抗器制造商,就可以了。
17-10-20 15:07
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我的话都是根据电流压降计算出电感,然后将电感量工作电流提供给电抗器厂家即可