10楼
编辑
引用
管理
zq3076
不用看 我也没拍!就两根线!
17-10-16 19:30
11楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
最好是提供一下型号,要不然可能就是起到一个显示的作用!
17-10-17 09:10
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
没见变送器图不好说,二线的应该不可以。
17-10-17 09:48
13楼
编辑
引用
管理
guanyumou
楼主把压力变送器接线图贴出来!
17-10-17 16:27
14楼
编辑
引用
管理
877476825
是4-20ma电流信号的应该可以,但没这么用过。至少穿个电流表
17-10-19 09:00
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
应该 是两线制变送器的接法呀
17-10-19 18:50
16楼
编辑
引用
管理
logo1979
你是看了全部电线,还是只看了电源这头和变送器那头的线,中间连线没看?
17-10-19 18:56
17楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉可能是四线制的。
17-10-19 21:47
18楼
编辑
引用
管理
hjw250
这一看就是四线制的变送器 LN是交流电源 v+v-是输出
17-10-20 09:42
19楼
编辑
引用
管理
574182676
可以啊,只是现场看值,信号没人采集呗!
17-10-20 16:12