主题:三相力矩电机调速器输出不平衡
点击:2493 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xtswc
公司一台20A三相力矩电机调速器,输出在100Ⅴ以下,三相平衡,100V以上开始不平衡,最大输出时,AB相400v,BC相280v,AC相320V,但没有有找到故障原因,望高手指点一二!打磨掉字的IC为LM324。
最后修改:
2017/10/14 21:03:43
17-10-14 21:01
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
应该是C相有问题。重点检查c相的晶闸管和其驱动部分
17-10-16 08:36
2楼
编辑
引用
管理
guochunyi
三相的输出调节是用云台电位器调整的。最大的那个是调整总输出的。
重新调整C相的输出调整电位器。(另外的A/B相也需要做对应调整)
17-10-16 16:08
3楼
编辑
引用
管理
goldage
换新的吧,你这个是简易版本的,现在比较好的也是大概700块
17-10-17 21:29
4楼
编辑
引用
管理
1479865506
看看光耦
17-10-18 15:04