我的PID子程序是按照网上的案例自行编写的,但是在定时中断子程序中执行,执行结果是错误的,同样的PID子程序(所有PID参数都不变),放在普通的子程序中执行就可以,也能达到预期的效果。哪位大侠知道是什么原因啊?用的是西门子200PLC。
最后修改:
2017/10/17 9:37:35
17-10-11 15:38
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
为什么要放在定时中断中?我放在主程序中运行正常
17-10-11 19:04
2楼
编辑
引用
管理
xlian
首先看你的PLC是哪家的,如西门家的就必须是在中断里面调用,如果三菱家的就必须在顺控程序中
17-10-12 09:51
3楼
编辑
引用
管理
whjwhj57
西门子200的PLC
17-10-17 09:34
4楼
编辑
引用
管理
whjwhj57
用的西门子200PLC
17-10-17 09:35
5楼
编辑
引用
管理
zxw978
西家的PLC的PID放在定时中断块中是为了获取一个合适的采样信号周期,主程序中,这个周期就不确定了。