登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器模块测量,做变频器维修这些时间现在发现连模块也不会测量了,今遇到三菱模块cm100TJA-24FA模块,用指针表测量,上三桥可以触发但不能保持,下三桥不用触发就能导通且不能关断,但装上模块运行变频器输出电压正常

点击:2183 回复:15

变频器模块测量,做变频器维修这些时间现在发现连模块也不会测量了,今遇到三菱模块cm100TJA-24FA模块,用指针表测量,上三桥可以触发但不能保持,下三桥不用触发就能导通且不能关断,但装上模块运行变频器输出电压正常
附件 1506870089650.jpg
附件 1506870072787.jpg
17-10-01 22:58
下桥不能关断?楼主怎么测的,用万用表那个挡位
17-10-02 05:27
好像是在线检测碰到一例,原因是驱动电路前级信号的问题。离线单独测模块,不该有这种事吧?
17-10-02 13:58
×10档测的
17-10-02 14:08
但装上驱动班输出正常不知道能发视频不,
17-10-02 14:09
用指针万用表×10档,红表笔接输出端,黑表笔接发射极,指针再无穷大位置,用黑表笔触发一下删极,接再发射极此时指针向最右端,然后又慢慢回到无穷大位置
附件 S71002-14250560.jpg
17-10-02 14:29
楼主确定是x10??不是x10K档
17-10-02 17:59
还没检查过这种模块!
17-10-02 19:03
×10k
17-10-02 20:02
一般用数字万用表的二极管档测模块,指针万用表10K档测耐压。
17-10-03 21:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯