主题:又接了一台变频器,IGBT坏一个

点击:4198 回复:39

100KW的变频器,运行报OC-P.该机是普传牌7800系列。经检查,主回路静态电阻正常。只好拆开IGBT的门路端子,发现有下个IGBT的触发端(结电容)小漏电!,换上一个新的IGBT,变频器正常工作!
17-09-28 13:11
不上照片,扣三分,差评!!
17-09-28 13:19

qd

100kw的这个利润可观啊
17-09-28 13:33
这个上照片有什么用啊?表情。就一个IGBT坏了。不属炸机!
最后修改:2017/9/28 13:58:16
17-09-28 13:54
就200多块钱的成本,这次挣了多少啊,楼主大哥
17-09-28 14:20
大功率的利润可观呀。
17-09-28 14:29
这个钱不是我的,是公司的,我都不知道最后给顾客要多少哇。
17-09-28 16:13