主题:一屏多机怎么通讯
点击:732 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
HMI 触摸屏TK60P0IP怎么带两个FX1N的PLC的
17-09-27 17:19
1楼
编辑
引用
管理
ymxu
能不能用屏做主站, PLC 做从站, 做 485 通讯
17-09-27 17:24
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一个用485,另外一个用232就可以了。
17-09-27 18:10
3楼
管理
一往无前
该帖内容不符合相关规定!
17-09-27 21:02
4楼
编辑
引用
管理
goldage
你既然是用维纶,有时间就看看人家这个有现成的案例
17-09-27 21:48
5楼
编辑
引用
管理
xlian
用485BD板,可以设置PLC地址(站地址)
17-09-28 09:20
6楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
选有两个485端口的屏,6070IP只能一个做485,一个做232
17-09-28 10:23
7楼
编辑
引用
管理
fireray
用一个plc做主,如果通讯口不够就增加通讯模块。屏与主plc应该能直接通讯。另一plc与主plc用通讯模块通讯。
17-09-28 20:03
8楼
编辑
引用
管理
___单电控
走485 手拉手通讯,分配好地址就OK了