主题:西门子317 怎么建2个dp总线
点击:448 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
永恒控心
我这要链接50个站但是一个dp总线只能接32个
17-09-23 00:20
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
永恒控心
在 2017/9/23 0:20:09 发言
【内容省略】
300的伙伴连接数限制了你只能链接32个,实际是30个,还有2个会保留给编程设备和操作面板使用。
Good Luck~
17-09-23 08:07
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
加一个DP总站不就得了??
17-09-23 08:52