  有些人习惯把所有控制线捆绑在一起走线,以为这样美观漂亮,其实不好,这样的话很容易产生干扰,影响变频器运行。正确的布线要求是:
   一.模拟信号线与开关量信号线分开布线。
   二.弱信号线与强电信号线分开布线。
   三.模拟量 信号线与强电信号线分开布线。
   四.开关量信号线与强电信号线分开布线。
   五.所有信号线最好用屏蔽线。
   六.接线距离本着近且美观,不必追求美观漂亮而走很长的线,顺其自然最好。
附:接线五步法
   1.先左后右。
   2.先上后下。
   3.先强电,后弱电。
   4.先主回路,后辅助回路。
   5.先能耗器件后非能耗器件。
17-09-21 19:30
这是老时候的布线方法吗 ?? 现在基本不这样。也有这样做的可能北京地区对工艺要求比较高,其他地区不敢说!
17-09-22 20:17
这个,控制柜内部塑胶线槽内不用扎带的,但是现在布线一起上
17-09-22 20:45
不是很认同第五点,土豪除外
17-09-22 21:31
能做到尽量做到,有的时候也是没有办法。
空间就那么大,想多加几根线槽都加不进去。
17-09-23 08:09
这都是理想状态
17-09-23 08:27
用线槽,会一股脑的全放进去
最后修改:2017/9/23 9:49:50
17-09-23 09:49
点赞楼主的思路。布线原则在某种意义上说,就是EMC准则的执行水平。如果是装柜子的和系统调试的人是分开的,不是统一的,那柜内的布线原则很难说是认真执行EMC标准去做,而外观会是第一位的。如果装柜子与调试都是一套人马,你看看会是什么样的呢?一定是严格或尽可能严格按照楼主的那些条条去做。因为,这么做对后面调试是非常有利的。对将来系统运行的可靠性,通讯的可靠性,都是保证。这也是系统可靠性基础的工作。
为什么点赞楼主的发言?因为现在的电气控制系统,很少有纯强电的电器柜,许多的中小功率系统,强电,弱电,智能控制都是安装于其中的。所以元器件的摆放位置,电缆线的布置与链接,都要求严格规范。否则,电磁环境就很复杂了。互相影响和干扰,这可是个很深的坑。
个见。
17-09-23 10:20
控制柜内元器件那么多,强弱电分开好做,如果强、弱电、模拟量、开关量都分开,怎么分啊,就那么点空间
17-09-23 10:37
通讯线和强电最好不要平行,或者做好屏蔽