登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:齿轮转速计算问题。
点击:2542 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
云伴风回转
我想请教一下,我一直认为,这个齿轮转速只要1秒钟脉冲数*60秒除一圈的齿轮数,就是转多少圈了,这不就是转速吗?为什么还非得除t,再乘1000?这啥意思?
17-09-21 10:34
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
云伴风回转
在 2017/9/21 10:34:04 发言
【内容省略】
这张图来自于三菱FX2N编程手册中的SPD指令的介绍章节。
为啥要乘以1000,是因为SPD指令以MS作为单位,从MS到秒所以要乘以1000,此时单位为秒,而公式中最终的单位是转/分钟,因此还要乘以60。
D0/t 得到的值是每MS多少个脉冲,再除以n就得到了每MS多少转,然后乘以1000得到了每秒多少转,最后乘以60得到了每分钟多少转。
D0为t时间间隔得到的脉冲计数值,n为转一圈需要的脉冲值。
HAVE FUN!
17-09-21 11:10
2楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
t为1微秒,D0为脉冲个数,n为齿数
17-09-21 11:13
3楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
啧啧啧,我还没看您写的内容,我先回了,太谢谢!我去看了哈~!嘿嘿~!
17-09-21 12:10
4楼
编辑
引用
管理
469025821
那个不是齿轮,是码盘,n是码孔,就是码盘上的孔!t是计时时间1000毫秒。其指令spd s1 s2 d。s1是脉冲输入口x0~x5,s2是计时时间,一般以1秒即1000毫秒为单位,所以在计算公式中后面乘以10的3次方是变为秒,就是1分钟的转速,其公式(60d/nt)*10的3次方最后结果的单位就是转数/每分钟。d是指令执行完成存储的脉冲个数!16位指令d占用3个点d0 d1 d2,分别存储的是脉冲个数 指令执行时的脉冲当前值 倒计时时间。32位占用6点,功能存储和16位一样!
最后修改:
2017/9/21 14:40:02
17-09-21 14:25
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
大神级的人物,论坛里的所有技术问题你都能解决。
17-09-21 14:55
6楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
谢谢!
17-10-17 14:10
7楼
编辑
引用
管理
yecao2003
学习一下。
17-10-18 12:54
工控新闻
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
工信部:力争今年年底培育5个以上国家级制造业中试平台
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
更多新闻资讯