主题:难懂的FX5U 求指导

点击:1458 回复:10

附件 Untitled-1.jpg
整了一个FX5U,以前都是FX1N FX1S的,没有那么多需要注意的。
写入了那么一段进去,FX5U就ERR灯闪烁,不知道为什么,求指导
最后修改:2017/9/21 11:48:17
17-09-21 09:29

引用 0zhang9 在 2017/9/21 9:29:38 发言【内容省略】

原因是:
连帖子内容都说不清的,你说能用的好PLC么。
报错现象,报错内容?这不就好比拉肚子,让大家分析原因么。
17-09-21 10:23
FX5U没用过,Y0、Y4吧
17-09-21 10:29
所言甚是 ERR灯闪烁
没有办法,老的FX1N,1S市场上的都是国产的。
FX5U自带模拟量,性价比不比fx3u差
17-09-21 11:51

引用 0zhang9 在 2017/9/21 11:51:32 发言【内容省略】

附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
HAVE FUN!
17-09-21 12:59
哎哟 谢谢前辈
17-09-21 13:50
附件 123.jpg
原来需要设置一下 打开高速IO
17-09-21 14:26

引用 0zhang9 在 2017/9/21 14:26:35 发言【内容省略】

现在三菱的手册翻阅非常方便,E-Manual用起来基本和官网同步。
附件 snap1.jpg
HAVE FUN!
17-09-21 14:47
你看下手册 再来  不是你那样用的
17-09-26 11:43
附件 1506397747(1).jpg
17-09-26 11:45