主题:求助,森兰SB61+ 30KW输出缺相故障
点击:2123 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
worktoo
我有两台森兰SB61 37KW两台变频器,一台运行一会儿报故障PLo.一台运行一会报OC,把驱动的光藕和驱动电容都换了把模块上的电阻也都量过了,阻值都对的,运行时母线串灯炮运行后测驱动电压,也都差不多。陷入困境中,求各位大师指点一二,万分感激。null
17-09-19 19:40
1楼
编辑
引用
管理
worktoo
图片
17-09-19 19:42
2楼
编辑
引用
管理
worktoo
17-09-19 19:48
3楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
OC就是模块压降过大,从原理分析比较简单
17-09-19 20:21
4楼
编辑
引用
管理
worktoo
大师您好,请指点一下,该检查的和该换的都换了,驱动部分的,底下模块上的并着的电阻和稳压管也量了,都好,模块也换过了,谢谢还有输出缺相这个PLO这个故障?
17-09-19 20:37
5楼
编辑
引用
管理
worktoo
17-09-19 20:41
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个和电流检测也有关系
17-09-19 21:34
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
那几个插座附近的二极管
17-09-19 21:34
8楼
编辑
引用
管理
worktoo
要不把电流传感器也换了,它是两个200A的霍尔
最后修改:
2017/9/20 14:50:19
17-09-19 21:40
9楼
编辑
引用
管理
worktoo
这个我也有量过,都一样的呢,大师,还有PLO这个故障是哪个触发报的?
17-09-19 21:42