主题:PLC指令求助

点击:822 回复:4

遇到一个问题,我现在用的是CP1E-N30SDR-A,当,w10里面的数据排列是1100001010010010,用什么指令能知道W10里面有多少个0,多少个1。
我之前是用SRCH指令,但是CP1E好像不支持SRCH。不知道哪位高手知道怎么实现最便捷。
17-09-17 21:25
有移位指令吗,如没有就用除法(除2),16位就需除16次,每除一次,看余数有没有1,有的话就INC(自动加1)一次。
最后修改:2017/9/17 22:08:39
17-09-17 22:06
用SRCH指令?
用BCNT
17-09-18 15:16
太好了!正是我所需要的指令!感谢感谢~~
17-09-21 11:18
BCNT
17-10-08 20:46