主题:初学PLC,请教个问题!

点击:2043 回复:34

我刚刚弄个简单的自锁正转程序,用Y1点输出,电机我用灯代替,灯是24V的,请问怎样接到PLC的输出端?谢谢
附件 微信图片_20170910170014.jpg
附件 微信图片_20170910170005.jpg
用这种灯接
附件 1.jpg
附件 2.jpg
最后修改:2017/9/11 17:35:46
17-09-10 16:57
虽然说要注重动手和经验,但还是从学习开始。
既然是初学,一定要从资料入手。
看看它的型号,找到硬件手册,里面会有接线应用图。
再有不明白再说。
17-09-10 17:27
灯是24伏的,就外接一个24伏电源,24伏正到com1,y1接灯,灯灯另一头接负。就把y输出想成一个继电器常开触点就行,
17-09-10 17:36
要注意24V灯泡瓦数哦。
17-09-10 17:53
看手册 上面都有!自学首先要学会看资料
17-09-10 20:28
你可以用个继电器试试。明白输出是个常开点就可以了
17-09-10 20:51
接线应如2楼所说,还有3楼的注意点;亦可在电源端,串接适当熔断器保护。
17-09-11 09:59
有些指令看书看不明白的话怎么办?
17-09-11 10:25
有些指令看不明白呢。有什么办法吗?
17-09-11 10:26
用PLC的电源的话,可以按照你说的那样接吗
17-09-11 10:29