登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川变频器使用故障

点击:1282 回复:4

各位高手,我使用的时安川A1000变频器,5.5KW的。跑了十几个来回都没事,最近一直报GF故障,不知道是为什么,说明书上解释是接地系统故障或者输出侧电流超过了额定电流的50%,但是我监控了设备运行时的电流,才5A上下,变频器的额定电流设置的是7A。如果将变频器的输出线拆掉就没事,接上去有时能跑,有时一动就会报GF故障。所有的接地线都接到了汇流排上,接地是通过其他电机被固定在钢结构上做的。还有电网的电压也在波动,不过大致在10%上下。被这变频器搞得没脾气了,高手们帮我分析分析是哪方面的原因。
17-09-10 13:15
建议你还是换个另外的牌子试一下,这样的问题不好解释
17-09-10 20:14
安川1000的变频器是新出的机型,好没到老化损坏的阶段,该现象不是变频器的问题,是你们的电源波动引起的,误报的故障,就是你们的电源容量太小
17-09-11 09:16
你看看电机三相电阻都正常吗,有接地的可能没有。
17-09-11 15:32
   请检查一下电流检测电路。
17-09-12 09:32

工控新闻

更多新闻资讯