登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:指令发出脉冲总是和放大器接收脉冲总数不一致。

点击:2656 回复:9

问题如标题。一个星期之前一切都是很正常的。过了一个星期之后重新运行设备的时候就发现指令输出脉冲跟放大器接收到的脉冲数不一致了。由于是新手,找了很久也没能发现解决办法。重新检查线路、更换不同脉冲输出指令、更换不同参数设置、初始化放大器参数、根据网上的方法恢复放大器出厂设置(先将PA19设置为ABCD,然后断电重新上电,之后将PH17设置为5012)。上述方法我都试了很多遍,还是没有恢复正常。由于是周末,厂家技术支持放假。所以来请教一下各位大佬们。
图一是我测试时候用的单条指令,图三是我用上位机监测到的D8340的读数,图二是用MR2读的放大器数据。
每次给PLC重新上电之后D8340的读数都是正确的累加2000,但是MR2读的指令脉冲累计数每次都比2000大。
研究了一天半没研究出什么头绪。麻烦各位大佬们指点指点。。。
17-09-10 09:49
可能插头接触不良了。还有,图在哪里?
17-09-10 11:43
多数还是怀疑脉冲输出口到伺服驱动器这一段接线,以及有没有干扰。
17-09-10 19:20
用屏蔽线,plc端接地,伺服端焊接在接口铁壳上。
17-09-11 10:37
为啥我每次上图都没上传上去,,。,,
17-09-11 13:03
附件 DXK【JT%2F0IPAMMK69{K%3B.jpg
附件 J}1BPYJ3QZZYL@3A}【TH4%C.jpg
附件 QJ7~(ATYT71)J`1$$Z{00】D.jpg
17-09-11 13:04
那段线我也拆开检查过一遍的,全部线路我都拆开重新装了一遍,还是不行。。。一直找不出什么原因
17-09-11 13:05
都有接地的。
17-09-11 13:05
不知道解决没有呢
17-09-21 20:13
用高速计数器 监控下实际脉冲
17-09-26 11:44

工控新闻

更多新闻资讯