大伙来帮忙,我这用昆仑通泰通用版,采用2个485转USB,带了26个驱动,电脑显示数据更新很慢怎么办?
17-09-09 18:47
1楼
编辑
引用
管理
451215091
改下波特率试试!再写看看你的485接线符合规范不
17-09-09 23:03
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
1、减小采集周期。
2、减小窗口的刷新周期。
17-09-10 13:11
3楼
编辑
引用
管理
xlian
你的数据采集量,通讯速率,你画面上显示的变量多少都有关系的;你可以将不同站的数据放在不同的画面,以减少轮询的时间
17-09-11 08:31
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你不会把所有数据都弄到一个画面上了吧
17-09-11 17:21
5楼
编辑
引用
管理
524922190
多谢大伙的指点,更新设备驱动后反应快了很多