主题:s7-226控制汇川伺服,转不了
点击:1325 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
amazing
汇川伺服型号:100W IS500PS1R6I-128+ISMH110B30CB-U110X
PLC:226DC/DC/DC
按着向导这样弄下来 不知道哪里错了 我是强制I0.0输出的。然后伺服只显示RUN 但是不转。是我哪里设置错了吗,求助求助。
最后修改:
2017/9/8 23:19:50
17-09-08 23:15
1楼
编辑
引用
管理
amazing
贴上图。
手画了一个简陋的接线图。
伺服这边买过来的 商家接好了的,不会错。
最后修改:
2017/9/8 23:28:23
17-09-08 23:15
2楼
编辑
引用
管理
amazing
17-09-08 23:17
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
VB505=128,正常吗?
17-09-09 08:32
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
先确定脉冲有没有发出,看发脉冲时输出灯有没有闪烁
17-09-10 23:48
5楼
编辑
引用
管理
泓科
你是运动控制吗
17-09-11 23:27
6楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
没发脉冲触发,当然不动了
17-09-12 12:20
7楼
编辑
引用
管理
18540531
用定时器,做个脉冲发生程序,直接给,Q0.0 看电机会不会转,就可以判断是程序问题,还是外部接线问题,
先把问题细化再说。
最后修改:
2017/9/13 15:59:13
17-09-13 15:52