登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:富士变频器g1s运行输出三相电压不平衡

点击:2475 回复:10

近日手头有一台富士g1s变频器55kw,运行时电机有抖动现象,三相电压输出不平衡。测过驱动波形和驱动电压,图片如下
附件 IMG_20170908_105948.jpg
附件 IMG_20170908_110017.jpg
附件 IMG_20170908_110055.jpg
附件 IMG_20170908_110144.jpg
单从这些数据看,应该没有太大问题,可就是不清楚为什么还会出现输出不平衡的现象,
而且还测过驱动回路的带负载电流大小,6路驱动电流基本一致没有大的偏差。
也怀疑过igbt,还把u和w相的对调过,可现象还是依旧,
始终是u、v两相对p、n平分电压,而w相确没有平分电压,
一时就没有头续了,哪位师傅能给指点指点。
17-09-08 11:20
测光耦电源电压是否一致?或调换光耦。
17-09-08 11:46
6路光耦电源电压没有太大的误差
17-09-08 12:02
驱动和驱动供电,不像是有问题。
应该检查输出电流检测和输出电压检测,是否有异常影响到输出电压。
17-09-08 16:35
霍尔有没有装错
17-09-08 18:38
更换主板试一下
17-09-09 09:00
楼主问题查出来没有?我的200kw  P11的U相正常,V  W都不正常,与你的W相类似
18-05-03 16:44

引用 xq09181 在 2017/9/8 16:35:11 发言【内容省略】

电流互感器可以去掉暂时不用,三相输出电压检测已经取平均值处理反馈成平均电压,应该三相电压同时偏高或者同时偏低,不会出现一路或者两路偏差很大啊
18-05-03 16:47
W上的问题
18-05-05 21:07
是不是上管驱动电路某相的稳压管 稳压值高了,导致此相输出平均电压偏低所致,有时看波形或测量输出电压,看不出来。
18-05-06 09:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯