主题:ABB ACS550变频器 远程控制怎么切换?
点击:6535 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wook
ABB ACS550变频器 要求在 《本地外部端子控制》 和 《远程DCS控制》之间 切换 ,
请问怎样设置参数, 能通过 本地端子切换 (注:不是通过面板切换)
17-09-07 16:53
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
9902=5,通过15端子切换。
17-09-07 17:19
2楼
编辑
引用
管理
wook
引用
shz.wsb
在 2017/9/7 17:19:13 发言
【内容省略】
谢谢回复,原来直接有应用宏啊。。。
看了客户原来的一部分接线图,KA1触点为 本地控制启动;KA2触点为远控;KA1和KA2互锁。但查手册也没找到DI3和DI6闭合后,参数怎样设置才能切换为远程总线控制,其实只要直接通过应用宏设置就可。。。
17-09-07 21:30
3楼
编辑
引用
管理
yecao2003
手册上描述得很清楚。
17-09-08 08:25
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
里边应该有个手自动宏,你照他的接线方法接就行了。