D0怎么不显示温度,请教各位谢谢
附件 IMG_4496.jpg
17-09-07 14:36
请大家帮忙指点一下??
17-09-07 14:37
看最后两行,这段程序没执行
17-09-07 14:48
执行了D0也不显示当前直
附件 image.jpg
17-09-07 14:53
用的哪个温度模块?
17-09-07 15:32
FX3U-4AD-PT-ADP模块
17-09-07 15:33
瞎搞一通;
-ADP的模块是不用FROM指令的;
直接读取特殊寄存器对应的区域就行了;
17-09-07 15:44
??,该怎么读取。刚刚学习
17-09-07 15:49
可不可以留个联系方式?
17-09-07 15:55
我用2N的也试过
17-09-07 15:56