主题:欧姆龙NP5-MQ000B触摸屏与三菱FX3uPLC通讯不上

点击:1688 回复:6

一直显示“无法初始化PLC控制区域”,线也换了新的,请求大师指点一二!
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
17-09-03 16:59
用FX3U哪个口连接的?FX3U自带的是422的编程口。
17-09-03 19:51
3U的编程通讯口是422格式4线(选用485格式4线也可以),你选的好像是232
17-09-03 21:52
除非你加了FX3U-232BD联接;否则你的设置是错误的;
最后修改:2017/9/4 8:30:40
17-09-04 08:30
大師,請幫忙指點小弟一下,我用的是FX3U圓形的8針孔,NP5用的是232的9孔COM2口。非常感謝!
17-09-07 17:11
FX3U圓形的8針孔是RS422;
17-09-07 17:17
学习一下