主题:今天 接手一台110KW的普传变频器

点击:1689 回复:26

接手一台普传变频器,炸机!电源驱动板坏了,3块IGBT也坏了,还有就是直流母线往电源驱动板供电的那条线和接插件也坏了,不知用户还修不修呢。
附件 IMG_20170902_100950.jpg
附件 IMG_20170902_101006.jpg
17-09-02 10:33
如果修和买差价比较小,就不太可能考虑修了,能炸成这样也说明,这种变频器估计白菜价,炸就炸了,换新的也不心疼,有这种经济承受能力?
17-09-02 10:50
呵呵;修不修要先看你的维修报价;
17-09-02 11:03
二手的11kw的变频器也不贵,换一个得了,这个维修成本也得七百左右
17-09-02 11:23
这是110KW的?每相只有一个模块?多大的模块?
17-09-02 11:38
你少看了一个零,人家是110KW,不是11KW。
17-09-02 12:53
大变频应该修,利润高
17-09-02 13:00
110KW的,正在报价中。2800元能修上,还是有维修价值的。就看用户的意思了。
最后修改:2017/9/2 14:24:51
17-09-02 13:38
110KW的还有价值,1800左右能修好。就看用户的意思了。
17-09-02 13:39
gd400cut120c2s这个膜块,其实110KW还是有维修价值的。