主题:西门子PLC 224XPI ,EM253与三菱伺服J4脉冲发送接收
点击:1074 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
柒柒爸NeXrlT
EM253发出的脉冲。三菱J4,就是收不到,怎么回事,接线按照,EM253 P0-接11 PG, P0+接10 PP。
P1-接 36-NG、P1+接NP 35、、、、、为什么收不到指令脉冲呢,
还一种接线。24V+接10 。35.
都不行。
最后修改:
2017/8/31 16:38:33
17-08-31 16:37
1楼
编辑
引用
管理
18540531
三菱的伺服,干嘛不用三菱的PLC 呢?
17-08-31 17:03
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
应该是可以的。以前控制过台达的伺服。
17-08-31 17:34
3楼
编辑
引用
管理
柒柒爸NeXrlT
不是我选的啊。哎。。。
17-08-31 19:20
4楼
编辑
引用
管理
柒柒爸NeXrlT
自己重新接线就好了。真是郁闷