主题:台达变频器显示 故障S1,外部安全紧急停机
点击:5777 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
545107339
VFD -C2000机器到手后,送入单相380V交流电,显示屏显示 故障S1,外部安全紧急停机 求各位大师赐教
17-08-29 16:42
1楼
编辑
引用
管理
465010287
重新出厂设置参数
17-08-29 17:15
2楼
编辑
引用
管理
764257527
我能修,15011656680加号
17-08-29 22:48
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该是参数设置了启用外部急停信号,把参数初始化再说
17-08-29 23:21
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
查看一下,控制接线排资料,封根线就行了。很简单。或者找到相应参数,把该功能屏蔽就行了
17-08-30 08:22
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是端子设置问题呀?
17-08-31 10:03
6楼
编辑
引用
管理
545107339
谢谢大家,恢复正常,把S1端子线接上就OK
17-09-07 11:54
7楼
编辑
引用
管理
劲牛激扬
大家帮了你,你也把最终结果告诉大家。好帖,赞一个!
17-09-10 06:10
8楼
管理
13585310765
该帖内容不符合相关规定!
18-07-12 10:05