主题:台达变频器显示 故障S1,外部安全紧急停机

点击:5777 回复:8

VFD -C2000机器到手后,送入单相380V交流电,显示屏显示    故障S1,外部安全紧急停机    求各位大师赐教
17-08-29 16:42
重新出厂设置参数
17-08-29 17:15
我能修,15011656680加号
17-08-29 22:48
应该是参数设置了启用外部急停信号,把参数初始化再说
17-08-29 23:21
查看一下,控制接线排资料,封根线就行了。很简单。或者找到相应参数,把该功能屏蔽就行了
17-08-30 08:22
是不是端子设置问题呀?
17-08-31 10:03
谢谢大家,恢复正常,把S1端子线接上就OK
17-09-07 11:54
大家帮了你,你也把最终结果告诉大家。好帖,赞一个!