主题:PLC的运行停止故障

点击:1770 回复:9

[face=新宋体]西门子S7200系列的cpu226中的运行老是跳回到stop的位置.此时SF和STOP的指示灯是亮的,把开关打到运行位置,一会又跳掉了,请问如何解决?[/face]
05-07-16 15:09
把程序调出来看一下;
05-07-16 18:38
应该是程序本身的事
05-07-16 22:13
访问了不存在的(有问题)的点。
05-07-17 21:24
很有可能是你在程序内部对某一参数进行强制,在程序运行的过程中无法对其进行取消导致停止.你可以使用PC连接PLC,在PC上取消"全部强制"后下载运行试试.
05-07-20 08:38
谢谢各位的帮忙,我的问题解决了,谢谢大家的鼎立相帮
05-07-26 13:19
谢谢各位的帮忙,我的问题解决了,谢谢大家的鼎立相帮
05-07-29 08:12
谢谢各位的帮忙,我的问题解决了,谢谢大家的鼎立相帮
05-07-29 08:13
谢谢各位的帮忙,我的问题解决了,谢谢大家的鼎立相帮
05-07-29 08:14
谢谢各位的帮忙,我的问题解决了,谢谢大家的鼎立相帮
05-07-29 08:15

工控新闻