你是为了省点继电器的钱还是空间不够呢?
正常没有这么做的。
17-08-19 14:25
还是建议加一级继电器!
17-08-19 15:05
电磁阀主要是容易发生短路,不外加继电器的话可以在每个输出的公共端上串接一个2A的保险丝座,也能保护内部的继电器;
17-08-19 16:22
我感觉用继电器倒一下比较好。
17-08-19 19:21
用的是模块,基本也不用担心了
17-08-20 22:22
继电器输出驱动一个“电磁阀是DC24V,3W”,如果还加继电器,我直接说那种是傻蛋一个!!
17-08-21 12:52
DC24V 3W的电池阀,不管是用继电器型还是晶体管型,都是直接驱动。
17-08-21 16:29

引用 deweg 在 2017/8/21 16:29:35 发言【内容省略】

我也是,就是COM端加保险
17-08-21 17:54
请问一下,我在网上看到的保险丝,大部分是写这2A250V的,PLC一定要用24V的才可以起作用吗?用2A250V的是不是起不到作用?
好像没有或者说很难找2A24V的。大部分是贴片保险丝。
17-08-23 18:24
呵呵;一样的,可以用;
17-08-24 08:57