主题:FX5-16EYR的COM点可以承受多少电流?
点击:1214 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
春秋战国
请问三菱PLC的COM点可以承受多少电流?
有一个FX5-16EYR模块,它的输出点直接接电磁阀,电磁阀是DC24V,3W。
一共12个电磁阀,2个COM点。接进40W了。
请问这样子会不会烧掉模块COM?
17-08-18 18:25
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
两个COM共40W,每个COM约20W,24V直流供电,即每个COM约负载1A电流。
而通常PLC每个继电器最大可承受2A电流,应该没什么问题。
17-08-18 19:00
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2A/点,不发生短路的情况是没问题的;
17-08-18 20:02
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
输入输出的规格在选型样本上有介绍
17-08-18 21:52
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱的除了FX1N系列的我发生过烧坏继电器(当时也不知道是行货还是水货,反正没有仔细查看),其余的还真没有烧过
17-08-18 22:07
5楼
编辑
引用
管理
xlian
如果是3W的电磁阀线圈是没什么问题的
17-08-19 08:41
6楼
编辑
引用
管理
zcd207
用吧没事,你的问题大家认可了,
17-08-19 10:45
7楼
编辑
引用
管理
chi1225
为安全起见,必须用继电器转。。
17-08-19 11:15
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
单从电流上讲是绝对没事的,但电磁阀环境差了如果短路了,那么PLC内的触点肯定就完了;
17-08-19 11:22
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
还是不要这样省吧!
什么情况都要考虑!
17-08-19 13:24