主题:西门子PLC输入模块打雷后就坏
点击:1730 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
求知若渴1
我这边有个阀门用PLC控制开关,然后一打雷西门子的输入模块(显示阀门开到多大了)就坏,有没有遇到这种情况的,怎么解决?接输入模块的两根线可以接光隔离中继器吗?光隔离中继器对于雷击有多作用?
17-08-18 15:54
1楼
编辑
引用
管理
zq3076
加个陈竹的 浪涌模块!
最后修改:
2017/8/18 17:04:41
17-08-18 17:04
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是没有装隔离器的结果,不过好像200的装的很少,300以上就都老实装上了
17-08-18 17:08
3楼
编辑
引用
管理
y258464168
引用
zq3076
在 2017/8/18 17:04:29 发言
【内容省略】
你说的是上海辰竹吧?
17-08-18 17:08
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
吃过一次亏了就上光电隔离吧!
我们都装隔离了!
坏了麻烦!
17-08-18 17:17
5楼
编辑
引用
管理
zq3076
是的 有专门的浪涌模块,不是浪涌保护器!这种模块并联在线路上!