点击:10129 回复:12

可以不用三菱风扇,两线的普通风扇就可以用。有脉冲检测的在风扇电机的驱动线圈直接取信号串电阻接在黄线处,24V的风扇线圈脉冲电压大约在15V左右,可以用示波器看下波形。有电平检测的,低电平接地,高电平接5V。市场上卖的三线风扇大部分黄线是电平输出,不是脉冲,直接代换报警。
最后修改:2018/4/18 18:30:24
18-04-18 18:28
楼主解决问题了没有,我有台也是这个情况
18-04-20 21:25
呵呵  把风扇检测线与风扇负极短接就行了,通杀!
18-04-27 20:39