主题:三菱变频器F740跳“fn”故障
点击:10129 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
淄博安华变频
请教各位大师一台三菱变频器F740风扇坏,想用普通风扇代替,怎么屏蔽“fn”故障。
17-08-18 15:15
1楼
编辑
引用
管理
ruipusz
短接控制光耦就可以
17-08-18 16:04
2楼
编辑
引用
管理
淄博安华变频
短接了,不管用,"fn"还是闪
17-08-18 16:11
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
什么光耦啊,是线性光耦?如果是短接是不管用的
17-08-18 17:08
4楼
编辑
引用
管理
辉太郎
三菱的是专用风扇,检测线不是检测温度的,而是检测风扇转速的,市场上买的所谓原装风扇一般都是假的,不能用
17-08-18 20:27
5楼
编辑
引用
管理
咸鱼
这个报警不影响使用,况且屏蔽不了,只能买专用风扇
17-08-20 15:50
6楼
编辑
引用
管理
501157164
有个风扇检测ic拆掉就不报了但是有风扇的话给他换掉就行
18-01-22 05:03
7楼
编辑
引用
管理
2268283135
开关光耦就可以吗
18-01-25 21:10
8楼
编辑
引用
管理
574519025
呵呵,这个风扇发出的是脉冲信号,无法屏蔽,只能换原装风扇
18-01-30 15:21
9楼
编辑
引用
管理
574519025
对了,可以用信号发生器屏蔽,或者用555制作一个脉冲信号糊弄一下
18-01-30 15:23