登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:今天用威纶TK6103iP__FX5U-64M做净化水+消毒水控制系统,屏跟PLC居然暂时连接不上,肯定参数设置没有问题,是连接数据线有问题......
点击:1290 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
今天用威纶TK6103iP__FX5U-64M做净化水+消毒水控制系统,屏跟PLC居然暂时连接不上,肯定参数设置没有问题,是连接数据线有问题......
FX5U虽然不算最新,但是用的也不算很多,威纶TK6103iP完全是刚刚推出的产品,因为是串口链接(网线链接已经测试OK,但是降低成本选用不带网口触摸屏)。看来还有的忙了
17-08-16 18:20
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主是设备制造厂商?
17-08-16 19:43
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
反正我就是做自动化控制系统罢了,其余都是接整单的事
17-08-16 21:37
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
实际上我如果做4线485通讯或者以太网通讯都是很顺利的,这次我是想做成2线485通讯:现场没有4根线的电缆,只有2根线的护套线:实在不行回去拿一根4芯屏蔽线就行了
17-08-16 21:42
4楼
编辑
引用
管理
goldage
设备安装现场竟然没有四心的线,有点怀疑啊
17-08-16 22:04
5楼
管理
柒柒爸NeXrlT
该帖内容不符合相关规定!
17-08-17 16:03
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
现在威纶触摸屏都涨价了!
17-08-18 20:14
7楼
编辑
引用
管理
ymxu
四线的RS422 两两短接 直接改成 RS485 不行吗?
17-08-18 20:31
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
用4线485且地线一并接了,通讯正常了!
2端A+B+短接、A-B-短接做成2线通讯不行!这个我一开始就试验了
17-08-18 21:51
9楼
编辑
引用
管理
zhanghaiw
又长知识了啊,呵呵!
17-08-19 17:14
工控新闻
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
中国“灯塔工厂”的四大新貌
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
更多新闻资讯